民國103年 第1梯次 冷作甲級 學科
第65題
壓力容器在氣密試驗( A I R T E S T ) 發現銲道瑕疵須修補銲道不應該考慮
題目
壓力容器在氣密試驗( A I R T E S T ) 發現銲道瑕疵須修補銲道不應該考慮
- (1) 確定銲道瑕疵位置
- (2) 漏除瑕疵銲道重新補銲
- (3) 使用黏劑填補
- (4) 排放容器內部之壓力空氣
官方答案
(3) 使用黏劑填補
解析
壓力容器氣密試驗(air test)發現銲道瑕疵,修補前應先排放容器內部壓力空氣以保安全,再確認瑕疵位置,並將缺陷銲道確實刨除(漏除)後重新補銲,方能恢復接頭強度與氣密性。使用黏劑填補僅為暫時止漏手段,無法提供結構強度且不符壓力容器銲接修補規範,故不應採用。因此選項 1、2、4 均應考慮,不應考慮者為使用黏劑填補(選 3)。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。