民國100年 乙級專案 自來水管配管乙級 學科

第37題

安全給水系統與非安全水源相接,因安全給水亦有受污染之危險性,此種裝接即稱

題目

安全給水系統與非安全水源相接,因安全給水亦有受污染之危險性,此種裝接即稱

  1. (1) 接錯
  2. (2) 錯接
  3. (3) 混接
  4. (4) 亂接

官方答案

(2) 錯接

解析

自來水等安全水源若與非安全水源(如地下水、回收水、消防蓄水)直接連通,一旦非安全側壓力較高或發生逆流,污染物就會回流入安全給水系統,此種不當連接即稱為「錯接」(cross connection)。防止方法是採空氣間隙,或裝設逆止閥、真空破壞器等背壓流防止裝置。接錯、混接、亂接均非專用術語。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料