下列何種作業不可於潮濕場所施工
題目
下列何種作業不可於潮濕場所施工
- (1) P E 管接合
- (2) 凸緣接合
- (3) 機械接合
- (4) 螺紋接合
官方答案
(1) P E 管接合
解析
PE 管接合多採熱熔或電融接合,接合面必須乾燥、清潔,水分會在熔接界面產生氣泡或造成未熔合,使接頭強度與氣密性下降,故不宜在潮濕場所施工。凸緣接合、機械接合與螺紋接合都屬機械式鎖緊,分別靠墊片、橡膠圈或止洩帶止漏,受潮影響相對較小,仍可施作。