民國96年 第1梯次 自來水管配管乙級 學科

第42題

關於管路保溫的敘述,下列何者錯誤

題目

關於管路保溫的敘述,下列何者錯誤

  1. (1) 凸緣和閥件部份也必須做保溫包紮
  2. (2) 若管路有穿越牆壁,則穿越部份不必做保溫包紮
  3. (3) 支持具必須裝設在保溫被覆的外側層,且必須做防護,以免保溫層被破壞
  4. (4) 低溫管路常用泡沫聚乙烯為保溫材料

官方答案

(2) 若管路有穿越牆壁,則穿越部份不必做保溫包紮

解析

保溫層須連續不中斷。管路穿越牆壁或樓板處若不做保溫,會形成熱橋(冷橋),使管壁結露、結霜或大量散熱,所以穿越部分仍應包紮保溫,第2項敘述錯誤。凸緣、閥件等接頭散熱面積大,須做可拆卸式保溫;支持具應設在保溫被覆外側並加防護塊,以免保溫層被壓壞;低溫管路常採泡沫聚乙烯等閉孔材料保冷,可防止吸水而失去絕熱效果。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料