民國101年 第4梯次 自來水管配管乙級 學科
第26題
管體絕緣塗料檢查應使用
題目
管體絕緣塗料檢查應使用
- (1) 清管器
- (2) 絕緣檢查器
- (3) 渦流探測器
- (4) 點火試驗器
官方答案
(2) 絕緣檢查器
解析
管體絕緣塗料(如環氧樹脂塗層)施工後,必須使用絕緣檢查器(高壓電火花檢漏儀)進行逐點檢查,以發現針孔、氣泡等缺陷。清管器用於管內清潔,渦流探測器用於金屬管壁厚度或裂縫檢測,點火試驗器非標準檢查工具。