民國101年 第4梯次 自來水管配管乙級 學科

第44題

管路用的閘門閥、蝶形閥、旋塞閥之連接,有關敘述下列何者為錯誤

題目

管路用的閘門閥、蝶形閥、旋塞閥之連接,有關敘述下列何者為錯誤

  1. (1) 蝶形閥應以螺紋或銲接接合
  2. (2) 三閥皆不適於裝置在流量控制點上
  3. (3) 連接閘門閥時不必注意其方向性
  4. (4) 旋塞閥裝置於欲快開關處所

官方答案

(1) 蝶形閥應以螺紋或銲接接合

解析

閘門閥、蝶形閥、旋塞閥皆屬於開關(阻隔)閥,非流量調節閥。閘門閥為雙向閥,裝設時無方向性要求,選項3正確;此三閥若用於節流易造成沖蝕與振動,不宜裝於流量控制點,選項2正確;旋塞閥轉動90度即可全開全關,適於需快速開關處所,選項4正確。至於蝶形閥,其本體多採法蘭(flange)或對夾(wafer/lug)方式與管線鎖附連接,並非以螺紋或銲接接合,故選項1「蝶形閥應以螺紋或銲接接合」之敘述錯誤,為本題所求之錯誤選項。因此答案為選項1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料