民國101年 第4梯次 自來水管配管乙級 學科
第60題
有關保溫施工,下列敘述何者錯誤
題目
有關保溫施工,下列敘述何者錯誤
- (1) 保溫釘用於固定保溫材
- (2) 外管保溫最外層應以金屬皮包紮
- (3) 保溫完成後外表溫度不得高於55 °F
- (4) 螺絲孔應塗布防水膠
官方答案
(3) 保溫完成後外表溫度不得高於55 °F
解析
保溫施工規範:保溫釘確用於固定保溫材(正確);外管保溫最外層通常以金屬皮(鍍鋅鐵皮、鋁皮、不鏽鋼皮)包紮防護(正確);螺絲孔、固定點滲漏處應塗布防水膠密封(正確)。外表溫度要求依勞安法規與節能規範,通常規範不超過 50°C(122°F)或體溫安全標準,55°F(約 13°C)過低且非通用標準,敘述錯誤。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。