民國102年 第1梯次 自來水管配管乙級 學科

第59題

何者不適合檢驗鋼管銲道

題目

何者不適合檢驗鋼管銲道

  1. (1) 超音波檢查
  2. (2) 目視檢查
  3. (3) 敲擊檢查
  4. (4) X 光檢查

官方答案

(3) 敲擊檢查

解析

鋼管銲道的檢驗以非破壞檢測為主:目視檢查查看銲道外觀、魚鱗紋是否均勻、有無裂紋或咬邊;超音波檢查利用音波反射找出內部夾渣、未熔合;X光(放射線)檢查則透視銲道內部的氣孔、裂縫。敲擊檢查是用鎚子敲打管壁,由聲音判斷管內是否阻塞、管件是否鬆脫,屬於管線使用狀況的簡易判斷,無法顯示銲道內部缺陷,也沒有判讀銲道品質的基準,因此不適合用來檢驗銲道。