民國102年 第3梯次 自來水管配管乙級 學科

第11題

於固定管徑40 m m 之P V C 管,在橫向配管時,每組支架間距應為多少公尺?

題目

於固定管徑40 m m 之P V C 管,在橫向配管時,每組支架間距應為多少公尺?

  1. (1) 2
  2. (2) 1 . 2
  3. (3) 2 . 5
  4. (4) 1 . 8

官方答案

(2) 1 . 2

解析

依 CNS 4053-2 及自來水管配管施工規範,PVC 管徑 40 mm(DN40)橫向配管最大支架間距為 1.2 m。管徑愈小剛性愈差需加密支架,40 mm 屬小管徑,間距 1.8–2.5 m 適用於 65 mm 以上管徑,2 m 則過疏易導致下垂變形。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料