民國103年 第1梯次 自來水管配管乙級 學科

第39題

為避免塔槽液面超過設定高度,應裝置

題目

為避免塔槽液面超過設定高度,應裝置

  1. (1) 安全閥
  2. (2) 浮球閥
  3. (3) 排氣閥
  4. (4) 逆止閥

官方答案

(2) 浮球閥

解析

塔槽(水箱、儲槽)為避免液面超過設定高度溢流,應裝置浮球閥(球閥),利用浮球隨液面升降驅動閥桿開閉,自動控制進水量。安全閥(1)用於超壓釋放;排氣閥(3)用於排除管道空氣;逆止閥(4)用於防止流體倒流。浮球閥是液位自動控制的專用裝置。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。