民國104年 第3梯次 自來水管配管乙級 學科

第64題

有關水壓試驗何者正確

題目

有關水壓試驗何者正確

  1. (1) 室內消防水管是壓力不得小於每平方公分14 公斤,持壓120 分鐘
  2. (2) 用戶給水管試驗壓力為每平方公分10 公斤,持壓60 分鐘
  3. (3) 排水管試驗壓力不得小逾每平方公分5 公斤,持壓20 分鐘
  4. (4) 自來水管配管丙級技能檢定水壓試驗壓力為每平方公分 7 . 5 公斤,持壓5 分鐘,無漏水現象為合格

官方答案

(1) 室內消防水管是壓力不得小於每平方公分14 公斤,持壓120 分鐘、(2) 用戶給水管試驗壓力為每平方公分10 公斤,持壓60 分鐘、(4) 自來水管配管丙級技能檢定水壓試驗壓力為每平方公分 7 . 5 公斤,持壓5 分鐘,無漏水現象為合格

解析

各類管線水壓試驗標準:室內消防水管試驗壓力不得小於14 kgf/cm²、持壓120分鐘(選項1正確);用戶給水管試驗壓力10 kgf/cm²、持壓60分鐘(選項2正確);自來水管配管丙級技能檢定為7.5 kgf/cm²、持壓5分鐘且無漏水為合格(選項4正確)。選項3排水管係採注水或通水試驗檢漏,並非以5 kgf/cm²壓力試驗20分鐘,故不正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料