民國106年 第3梯次 自來水管配管乙級 學科

第26題

為避免塔槽液面超過設定高度,應裝置

題目

為避免塔槽液面超過設定高度,應裝置

  1. (1) 浮球閥
  2. (2) 排氣閥
  3. (3) 逆止閥
  4. (4) 安全閥

官方答案

(1) 浮球閥

解析

浮球閥(float valve)利用浮球隨液面升降帶動閥桿啟閉,當塔槽液面達設定高度即自動關閉進水,可防止液面超過設定高度而溢流。選項2排氣閥用於排除管內積存空氣、3逆止閥防止水流倒流、4安全閥用於釋放系統超壓,皆非液位控制裝置,故選1。