民國106年 第3梯次 自來水管配管乙級 學科

第67題

有關管路保溫敘述,何者正確

題目

有關管路保溫敘述,何者正確

  1. (1) 鋼管包紮絕緣時,不需預留伸縮縫,以免破壞絕熱層
  2. (2) 室外管路保溫材料之外層,常用鋁皮或鍍鋅鐵皮被覆
  3. (3) 保溫包紮絕熱層可防止熱量流失
  4. (4) 成型保溫材料於安裝時,其接縫必須交錯銜接

官方答案

(2) 室外管路保溫材料之外層,常用鋁皮或鍍鋅鐵皮被覆、(3) 保溫包紮絕熱層可防止熱量流失、(4) 成型保溫材料於安裝時,其接縫必須交錯銜接

解析

管路保溫原則:室外管路外護層常用鋁皮、鍍鋅鐵皮或不銹鋼板防雨紫外線(2正確);保溫層阻隔熱傳導對流輻射防止熱量流失(3正確);成型保溫材(如發泡玻璃、岩棉管殼)安裝時縫口須交錯銜接避免熱橋(4正確)。選項1錯誤:鋼管熱脹冷縮需預留伸縮縫或設伸縮彎,否則保溫層龜裂失效。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料