民國107年 第1梯次 自來水管配管乙級 學科
第26題
管路系統中若需考慮受熱膨脹產生之位移量,不宜選用
題目
管路系統中若需考慮受熱膨脹產生之位移量,不宜選用
- (1) 可變彈力管吊架
- (2) 定負荷管吊架
- (3) 滾輪管吊架
- (4) 剛性管吊架
官方答案
(4) 剛性管吊架
解析
管路熱膨脹位移需由管吊架吸收或導向。剛性管吊架(剛性固定點)完全拘束位移,會將熱應力傳遞至設備或管路造成損壞,故不宜用於需位移之管段。可變彈力吊架、定負荷吊架、滾輪吊架均允許或設計配合軸向/側向位移。