民國107年 第1梯次 自來水管配管乙級 學科

第74題

有關水壓試驗何者正確

題目

有關水壓試驗何者正確

  1. (1) 室內消防水管是壓力不得小於每平方公分14 公斤,持壓120 分鐘
  2. (2) 排水管試驗壓力不得小逾每平方公分5 公斤,持壓20 分鐘
  3. (3) 用戶給水管試驗壓力為每平方公分10 公斤,持壓60 分鐘
  4. (4) 自來水管配管丙級技能檢定水壓試驗壓力為每平方公分7 . 5 公斤,持壓5 分鐘,無漏水現象為合格

官方答案

(1) 室內消防水管是壓力不得小於每平方公分14 公斤,持壓120 分鐘、(3) 用戶給水管試驗壓力為每平方公分10 公斤,持壓60 分鐘、(4) 自來水管配管丙級技能檢定水壓試驗壓力為每平方公分7 . 5 公斤,持壓5 分鐘,無漏水現象為合格

解析

本題考各系統水壓試驗的壓力與持壓時間。室內消防水管(密閉式撒水配管)試驗壓力不得小於14 kgf/cm²、持壓120分鐘,約相當於200 psi,故1正確。用戶給水管依自來水用戶用水設備標準,以10 kgf/cm²試驗、持壓60分鐘,故3正確。自來水管配管丙級術科以7.5 kgf/cm²加壓、持壓5分鐘,無漏水即合格,故4正確。排水管屬重力流管路,一般以滿水試驗或通水試驗檢查滲漏,並非以5 kgf/cm²加壓20分鐘,故2不正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料