民國107年 第2梯次 自來水管配管乙級 學科

第61題

鑄鐵管K 型機械接合完成後須作接頭查核,下列何者是正確的

題目

鑄鐵管K 型機械接合完成後須作接頭查核,下列何者是正確的

  1. (1) 螺栓旋緊應達標準扭力矩,管徑愈大者扭力矩值應愈小
  2. (2) 100 mm管徑之螺栓旋緊強度為60
  3. (3) 壓圈與承口端面之間隙差量,量取上下左右4 處,其值應≦5 mm
  4. (4) 如以聲響式扭力扳手測試,在達到扭力設定力矩時會有震動及卡答聲

官方答案

(3) 壓圈與承口端面之間隙差量,量取上下左右4 處,其值應≦5 mm、(4) 如以聲響式扭力扳手測試,在達到扭力設定力矩時會有震動及卡答聲

解析

鑄鐵管K型機械接合查核重點:(1)壓圈與承口端面間隙需量測上下左右四處,差值應≤5mm,確保均勻壓緊;(2)使用聲響式扭力扳手時,達設定扭力會發出「卡答」聲響並伴隨震動提醒。選項1錯誤:管徑愈大扭力矩應愈大;選項2錯誤:100mm管徑螺栓標準扭力矩通常為80-100 N·m,非60。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料