民國107年 第2梯次 自來水管配管乙級 學科
第63題
有關自來水用戶內線相關閥類之描述,何者為正確
題目
有關自來水用戶內線相關閥類之描述,何者為正確
- (1) 表後裝設持壓閥可避免進水時影響配水管水壓
- (2) 排氣閥需設於管線的最高點
- (3) 使用止回閥的目的在防止水逆流,可防止用戶內線水流入供水支、 配水管中,造成供水風險
- (4) 若表後已裝設止回閥,則用戶使用山泉水,可與自來水內線管共管供水
官方答案
(1) 表後裝設持壓閥可避免進水時影響配水管水壓、(2) 排氣閥需設於管線的最高點、(3) 使用止回閥的目的在防止水逆流,可防止用戶內線水流入供水支、 配水管中,造成供水風險
解析
1. 表後裝設持壓閥(減壓閥)可穩定屋內水壓,避免供水端壓力波動影響用戶管線。2. 排氣閥必須安裝於管線局部最高點,以有效排除管內滯留空氣,防止氣阻影響供水。3. 止回閥功能為防止水逆流,保護公共配水管不受用戶端污染或壓力衝擊。選項 4 錯誤:即使裝設止回閥,自來水管線嚴禁與山泉水等其他水源共管連接,依自來水法規定需採物理隔離(氣隙)防止交叉污染。