民國107年 第2梯次 自來水管配管乙級 學科
第78題
配置水塔或蓄水池的溢排管或通氣管時,何者是正確的配置方法
題目
配置水塔或蓄水池的溢排管或通氣管時,何者是正確的配置方法
- (1) 溢排管的出水高度與進水管之出口同高
- (2) 溢排管與通氣管必須採不同管徑
- (3) 溢排管與通氣管可成一直線連接配置
- (4) 溢排管之配管自水塔之出水口配出以後,通常以立管方式配置
官方答案
(3) 溢排管與通氣管可成一直線連接配置、(4) 溢排管之配管自水塔之出水口配出以後,通常以立管方式配置
解析
水塔或蓄水池溢排管與通氣管配置原則:(1) 溢排管與通氣管可成一直線連接配置(選項3),實務上常共用一管或直線連通,利於排氣與溢流;(2) 溢排管自水塔出水口配出後,通常以立管方式配置(選項4),垂直向下延伸至排水口,利用重力排洩。選項1錯誤:溢排管出水高度應低於進水管口,否則無法溢流;選項2錯誤:溢排管與通氣管管徑可相同,視流量計算決定,非必須不同。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。