民國108年 第3梯次 自來水管配管乙級 學科
第61題
關於管路固定之敘述下列何者正確
題目
關於管路固定之敘述下列何者正確
- (1) 管路固定間隔應考慮荷重及管材之熱脹冷縮
- (2) 金屬材質之配管應盡量使用塑膠材質固定器以免產生金屬電位腐蝕
- (3) 立式水表前後之固定架應採用不銹鋼製品
- (4) 固定器或固定架之材質應與配管材料相同者為最佳
官方答案
(1) 管路固定間隔應考慮荷重及管材之熱脹冷縮、(3) 立式水表前後之固定架應採用不銹鋼製品
解析
1. 正確:管路固定間距設計須考量管內流體重、管材自重(荷重)及溫度變化引起之熱脹冷縮應力,防止管路下垂、位移或應力集中。2. 錯誤:異種金屬接觸才會產生電位腐蝕;塑膠固定器為絕緣體,反而可防止電化學腐蝕,非「盡量使用」之強制規定。3. 正確:水表前後固定架承受水錘壓力及操作力,需具耐腐蝕、高強度特性,不銹鋼為標準材質。4. 錯誤:固定器材質不必與管材相同,例如銅管常用塑膠或橡膠墊片固定座,重點在相容性、強度與防腐蝕。