民國108年 第3梯次 自來水管配管乙級 學科
第68題
自來水用戶管線裝妥後之試壓,下列做法何者正確
題目
自來水用戶管線裝妥後之試壓,下列做法何者正確
- (1) 施行水壓試驗允許極微量之漏水量,此漏水量之值須依漏水試驗之公式計算之
- (2) 施行7.5 kgf/cm2 的水壓試驗,時間30 分鐘
- (3) 依建築工程進度分層配管,分層試壓
- (4) 施行
官方答案
(3) 依建築工程進度分層配管,分層試壓、(4) 施行
解析
自來水用戶管線試壓應配合建築工程進度「分層配管、分層試壓」,故3正確。依給水設備相關規範,室內給水管水壓試驗壓力一般取工作壓力1.5倍且不得低於10 kgf/cm²,並維持60分鐘,管線不得滲漏、壓降在容許範圍內,故4正確。選項2之7.5 kgf/cm²、30分鐘低於常規要求,故錯誤。水壓試驗以「不漏水」為原則,容許漏水量公式多用於輸配水管之漏水試驗,非用戶管線水壓試驗標準,故1不適用。正確為3、4。