民國109年 第3梯次 自來水管配管乙級 學科

第20題

高樓建築自頂樓水塔而下之給水管,應在適當位置加設何種閥,以保護較低樓層用戶之用水設備 安全

題目

高樓建築自頂樓水塔而下之給水管,應在適當位置加設何種閥,以保護較低樓層用戶之用水設備 安全

  1. (1) 安全閥
  2. (2) 排氣閥
  3. (3) 底閥
  4. (4) 減壓閥

官方答案

(4) 減壓閥

解析

高樓建築自頂樓水塔供水,低樓層承受高靜水壓力,易損壞水龍頭、沖洗閥等用水設備。需在適當位置(通常為低樓層進戶管或區域分隔處)裝設減壓閥,將壓力降低至設備耐受範圍(通常1.5~2.5 kgf/cm²)。安全閥用於泄壓保護,排氣閥排除管內空氣,底閥安裝於抽水管端防止倒流。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料