民國109年 第3梯次 自來水管配管乙級 學科

第31題

PE 管施工,若使用電融接頭,則管端係套入接頭內融接,切斷PE 管後管端處理時,以下動作何 者不正確

題目

PE 管施工,若使用電融接頭,則管端係套入接頭內融接,切斷PE 管後管端處理時,以下動作何 者不正確

  1. (1) 切斷後即套入進行電融
  2. (2) 修整管端毛邊
  3. (3) 接合面以丙酮等清潔液擦拭乾淨
  4. (4) 刮除接合面之氧化膜

官方答案

(1) 切斷後即套入進行電融

解析

PE管電融接須嚴格遵循SOP:①切管→②刮除氧化層(選項4)→③修整毛邊(選項2)→④丙酮清潔乾燥(選項3)→⑤套入電融。選項1「切斷後即套入」跳過清潔刮除步驟,將導致融接面雜質殘留、接合強度不足、滲漏風險極高,為嚴重錯誤動作。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料