民國110年 第3梯次 自來水管配管乙級 學科
第64題
下列自來水用戶用水管路在何種情況下須加裝減壓閥
題目
下列自來水用戶用水管路在何種情況下須加裝減壓閥
- (1) 所住樓層在水塔所在樓層之下一層的住戶,該住戶之下水管
- (2) 給水器具承受管中水壓超過3.5 kg/cm2
- (3) 建築物之下水管承受管中水壓超過5 kg/cm2
- (4) 蓄水池設在總表下方之樓層,其進水高程超過3m 之蓄水池進水管
官方答案
(2) 給水器具承受管中水壓超過3.5 kg/cm2、(3) 建築物之下水管承受管中水壓超過5 kg/cm2
解析
依《自來水法施行細則》第 37 條及《建築物給水管道裝置規範》,給水器具(如水龍頭、沖洗閥)設計承受壓力通常為 3.5 kg/cm²(約 35 m 水頭),超過時須裝減壓閥保護器具;建築物給水管道系統(管材、管件)設計承壓基準較高,超過 5 kg/cm²(約 50 m 水頭)即須降壓,防止管路破裂。選項 1 描述水塔下方一層水壓通常最高,但非以「樓層相對位置」為判斷依據;選項 4 蓄水池進水管裝浮球閥控制,非減壓閥適用情境。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。