民國111年 第3梯次 自來水管配管乙級 學科
第74題
自來水管路裝接工程之固定台,其施作方式何者正確
題目
自來水管路裝接工程之固定台,其施作方式何者正確
- (1) 常裝設於管與管件接合處
- (2) 固定台主要以金屬結構物構成
- (3) 二彎管(例如22.5°彎管)反向接合時,通常需再加鐵件予以固定
- (4) 製作固定台需用模板、混凝土、木樁、鋼筋等
官方答案
(1) 常裝設於管與管件接合處、(3) 二彎管(例如22.5°彎管)反向接合時,通常需再加鐵件予以固定、(4) 製作固定台需用模板、混凝土、木樁、鋼筋等
解析
固定台(推力塊)主要裝設於管與管件接合處(彎頭、三通、縮徑等)以抵抗推力,選項1正確。二彎管反向接合形成Z型偏移,產生不平衡推力,須加鐵件(拉桿、鐵架)固定,選項3正確。固定台施作須用模板、混凝土、鋼筋,必要時打木樁加固地基,選項4正確。選項2錯誤:固定台主體為鋼筋混凝土結構,非金屬結構。