民國112年 第3梯次 自來水管配管乙級 學科
第49題
鋼管電銲對接,下列敘述何者不正確?
題目
鋼管電銲對接,下列敘述何者不正確?
- (1) 電銲前管端與管軸成37.5°±2.5°
- (2) 配對間距1~4 mm內
- (3) 點銲時採90 度象限法
- (4) 銲點大小15 mm以內
官方答案
(4) 銲點大小15 mm以內
解析
點銲的作用是固定對接位置、抵抗銲接收縮與變形,銲點必須有足夠的長度與厚度(一般約10~15mm,且不應小於管壁厚度),僅規定「15mm以內」會使銲點過短、強度不足,容易在銲接過程中裂開,故此敘述不正確。其餘三項為鋼管對接的標準做法:管端開槽與管軸成37.5°±2.5°、配對間距(根部間隙)1~4mm、以90度象限法點銲四處,均屬正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。