第73題

自來水用戶管線裝妥後之試壓,下列做法何者正確

題目

自來水用戶管線裝妥後之試壓,下列做法何者正確

  1. (1) 施行10 kg/cm2 的水壓試驗,時間60 分鐘
  2. (2) 施行7.5 kg/cm2 的水壓試驗,時間30 分鐘
  3. (3) 依建築工程進度分層配管,分層試壓
  4. (4) 施行水壓試驗允許極微量之漏水量,此漏水量之值須依漏水試驗之公式計算之

官方答案

(1) 施行10 kg/cm2 的水壓試驗,時間60 分鐘、(3) 依建築工程進度分層配管,分層試壓

解析

用戶管線裝妥後應施行水壓試驗,依自來水用戶用水設備標準,試驗壓力為10 kgf/cm²(約1 MPa)、持壓60分鐘且不得滲漏(選項1)。另為配合建築工程進度,可採分層配管、分層試壓(選項3),分別確認各層管線接合品質。選項2之7.5 kg/cm²、30分鐘不符合用戶管試壓標準;選項4所述漏水公式多適用於自來水配水幹管,用戶管原則上不得漏水。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。