民國112年 第3梯次 自來水管配管乙級 學科

第9題

水管線埋設時,何者不是施工時應注意檢查之項目

題目

水管線埋設時,何者不是施工時應注意檢查之項目

  1. (1) 接頭螺栓支數與緊密度
  2. (2) 水管通水流量
  3. (3) 水管埋設深度
  4. (4) 管溝回填有否夯實

官方答案

(2) 水管通水流量

解析

埋設水管時應檢查的項目包括:接頭螺栓的支數是否足夠、鎖緊是否均勻;管溝開挖深度與覆土深度是否符合設計;回填土是否分層夯實,以免日後沉陷造成管線斷裂或路面下陷。至於水管通水流量,必須等管線埋設完成、試壓合格並通水後才能量測,屬於完工驗收階段的工作,並非埋設當時可檢查的項目,因此不是施工中應注意檢查的事項。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料