民國114年 第3梯次 自來水管配管乙級 學科

第15題

開孔分接時,為便於銲接作業,其分歧管銲口切修斜角與主管外壁應保持之角度為

題目

開孔分接時,為便於銲接作業,其分歧管銲口切修斜角與主管外壁應保持之角度為

  1. (1) 30°
  2. (2) 45°
  3. (3) 15°
  4. (4) 75°

官方答案

(2) 45°

解析

開孔分接時,分歧管管端須切修成斜角,使其與主管外壁約成45°,兩者間形成V形槽口,電銲或氣銲時銲料才能充分熔入根部、均勻成形,確保熔深與水密性。角度太小則槽口窄淺、熔透不足而易滲漏;角度太大則坡口過寬,熱輸入增加,易造成熔蝕或穿孔,故以45°最適宜。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料