民國92年 第3梯次 自來水管配管丙級 學科
第13題
配管進行水壓試驗時必需注意之事項於下列敘述中那一項為正確?
題目
配管進行水壓試驗時必需注意之事項於下列敘述中那一項為正確?
- (1) 地下埋設管路之水壓試驗,必須於尚未回填以前進行
- (2) 高樓建築配管之水壓試驗,必須將壓力錶裝設於中間樓之管路上
- (3) 達到試驗壓力而不漏水則為合格
- (4) 壓力試驗時,裝設於管路上之安全閥 ,可以不必拆除
官方答案
(1) 地下埋設管路之水壓試驗,必須於尚未回填以前進行
解析
埋設管路的水壓試驗必須在回填前完成,因為此時接頭與管身若滲漏可直接目視發現並修復;一旦回填,試漏與檢修都極為困難。高樓配管的壓力錶應裝在管路最低處,該處靜水壓力最大,才能測得實際承受壓力。合格判定除達試驗壓力外,還須維持規定時間且壓力不下降、無滲漏。安全閥須拆除或予隔離,以免試驗壓力超過其設定值時提前洩壓,使試驗失真。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。