民國102年 第3梯次 自來水管配管丙級 學科

第12題

在現場銲接時,如發現電纜線溫度過高,則須

題目

在現場銲接時,如發現電纜線溫度過高,則須

  1. (1) 改用較粗的線
  2. (2) 改用較細的線
  3. (3) 改用較長的線
  4. (4) 沖水冷卻

官方答案

(1) 改用較粗的線

解析

電纜線溫度過高表示電流密度過大或導線電阻造成發熱。依 P=I²R、R=ρL/A,加大導線截面積可降低電阻與發熱量,因此應改用較粗的電纜線。改用細線會使電阻更大、溫度更高;加長線路同樣增加電阻;沖水冷卻只能暫時降溫,且有觸電與損壞設備的危險。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料