民國102年 第3梯次 自來水管配管丙級 學科

第27題

不同金屬管路採用何種方式接合,可防止因電位差不同而腐蝕?

題目

不同金屬管路採用何種方式接合,可防止因電位差不同而腐蝕?

  1. (1) 鉸紋接合
  2. (2) 銲接接合
  3. (3) 壓縮接合
  4. (4) 絕緣式接頭

官方答案

(4) 絕緣式接頭

解析

異質金屬管路(如鋼管接銅管)直接連接會形成電化學腐蝕電池,導致電位較低金屬加速腐蝕。絕緣式接頭(Insulating Joint)內部以非導電材料隔離兩端金屬,切斷電流路徑,有效防止電化學腐蝕。鉸紋(選項 1)、銲接(選項 2)、壓縮(選項 3)接合皆屬金屬直接接觸,無法阻隔電位差腐蝕。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料