民國103年 第1梯次 自來水管配管丙級 學科

第44題

配管進行水壓試驗時必需注意之事項於下列敘述中那一項為正確?

題目

配管進行水壓試驗時必需注意之事項於下列敘述中那一項為正確?

  1. (1) 水壓試驗時只要達到試驗壓力而不漏水則為合格
  2. (2) 地下埋設管路之水壓試驗,必須於尚未回填以前進行
  3. (3) 高樓建築配管之水壓試驗,必須將壓力錶裝設於中間樓之管路上
  4. (4) 壓力試驗時,裝設於管路上之安全閥,可以不必拆除

官方答案

(2) 地下埋設管路之水壓試驗,必須於尚未回填以前進行

解析

水壓試驗規範重點:1. 試驗壓力通常為工作壓力 1.5 倍或設計壓力,且必須保持規定時間(如 30 分鐘)觀察壓力下降與滲漏,僅達壓力不漏水仍需確認壓降合格(選項 1 不完整)。2. 地下埋設管路必須在回填前進行水壓試驗,以便檢視接頭滲漏並修補(選項 2 正確)。3. 高樓建築壓力錶應裝於最低點或關鍵點,非任意中間樓(選項 3 錯誤)。4. 安全閥、壓力錶等儀表於試驗前應拆除或隔離,避免超壓損壞(選項 4 錯誤)。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料