民國103年 第3梯次 自來水管配管丙級 學科

第37題

落差大之配水管路,應設何種閥件保護管路及用水設備?

題目

落差大之配水管路,應設何種閥件保護管路及用水設備?

  1. (1) 排氣閥
  2. (2) 止回閥
  3. (3) 球閥
  4. (4) 減壓閥

官方答案

(4) 減壓閥

解析

配水管路落差大時,低處水壓隨高程差增大(每下降約10公尺增約1 kgf/cm²),易超出管件與用水設備耐壓而爆管或損壞。減壓閥可自動將下游壓力維持在設定值內,保護管路與器具。排氣閥用於排除積氣,止回閥防止倒流,球閥僅作開關,皆無減壓功能。故落差大之管路應設減壓閥,選4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料