民國103年 第3梯次 自來水管配管丙級 學科
第61題
鋼管銲接管路防止電氣腐蝕最有效方法為
題目
鋼管銲接管路防止電氣腐蝕最有效方法為
- (1) 絕緣包覆後再施以陰極防蝕
- (2) 塗紅丹漆
- (3) 包紮P V C 帶
- (4) 鍍鋅
官方答案
(1) 絕緣包覆後再施以陰極防蝕
解析
電氣腐蝕是雜散電流從管壁流出所造成的腐蝕。最有效的作法是先以絕緣包覆阻斷管體與外界的電流路徑,再施以陰極防蝕,使管體成為陰極而不發生陽極溶解。塗紅丹漆、包 PVC 帶僅屬被動包覆;鍍鋅雖可提供犧牲保護,但破損處仍可能成為腐蝕起點,兩者都不如絕緣加陰極防蝕完整。