民國105年 第3梯次 自來水管配管丙級 學科

第56題

P V C 管與配件的冷間接合施工時應注意事項,下列何者為錯誤

題目

P V C 管與配件的冷間接合施工時應注意事項,下列何者為錯誤

  1. (1) 插接後多餘之膠合劑應擦拭乾淨
  2. (2) 不可在雨中或管體表面潮濕時施工
  3. (3) 接合部位要均勻塗佈膠合劑
  4. (4) 插入至預定深度後,立即鬆手靜置

官方答案

(4) 插入至預定深度後,立即鬆手靜置

解析

PVC管冷接時,插入至預定深度後不可立即鬆手,應持續按壓並適當旋轉以擠出多餘膠合劑、確保接合面均勻,再靜置固化。立即鬆手可能造成管件回彈、接合不密,故此項為錯誤。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料