民國106年 第2梯次 自來水管配管丙級 學科

第30題

在100 m / m 延性石墨鑄鐵管分接25 m / m 自來水用戶外線需安裝何種另件

題目

在100 m / m 延性石墨鑄鐵管分接25 m / m 自來水用戶外線需安裝何種另件

  1. (1) 塑膠三通管及伸縮接頭
  2. (2) 分水鞍及接合管
  3. (3) 止水栓及水表組由令
  4. (4) 銲接短管由令

官方答案

(2) 分水鞍及接合管

解析

在既有 100 mm 延性石墨鑄鐵幹管上分接 25 mm 用戶外線,須使用分水鞍(鞍座)夾附於主管外壁,先於主管鑽孔,再以接合管引出小口徑用戶管,施工時不必切斷主管、停水範圍小。塑膠三通須切管插入,材質與口徑亦不合;止水栓、水表組由令屬計量與啟閉設備;銲接短管由令不適用於鑄鐵管。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料