民國106年 第3梯次 自來水管配管丙級 學科

第29題

保溫施工宜於管路

題目

保溫施工宜於管路

  1. (1) 裝接後
  2. (2) 裝接前
  3. (3) 水壓試驗前
  4. (4) 水壓試驗後

官方答案

(4) 水壓試驗後

解析

管路保溫應安排在水壓試驗合格之後。若先做保溫再試壓,接頭滲漏不易察覺,且水壓試驗的水或漏水會浸濕保溫材,降低保溫效果並可能造成腐蝕。正確順序是配管、裝接完成後先做水壓試驗,確認無滲漏再進行保溫施工;保溫前並應確認管體乾燥、表面處理與防蝕層完好。