民國107年 第1梯次 自來水管配管丙級 學科

第44題

為保持中央空調主機效率,每

題目

為保持中央空調主機效率,每

  1. (1) 半
  2. (2) 1 . 5
  3. (3) 1
  4. (4) 2 年應請維護廠商或保養人員檢視中央空調主機

官方答案

(1) 半

解析

中央空調主機(冰水機)的效率會因冷凝器、蒸發器管束結垢、冷媒量不足或水側流量改變而下降,依節能維護慣例,每半年應請維護廠商或專業保養人員檢視、清洗與調整一次,在使用旺季前後各檢查一次,最能維持效率。若間隔拉長到一年以上,積垢與效率劣化不易及時發現,耗電量會明顯增加。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料