民國108年 第3梯次 自來水管配管丙級 學科

第40題

水管與蓄水池連接處,為防止連接處承受力量不均勻,應設

題目

水管與蓄水池連接處,為防止連接處承受力量不均勻,應設

  1. (1) 可撓性接頭
  2. (2) 銲接接頭
  3. (3) 閘閥
  4. (4) 平口接頭

官方答案

(1) 可撓性接頭

解析

蓄水池與進出水管連接處,因地層不均勻沉陷、水體浮動或結構微位移,易使接頭承受偏心力與彎矩;設置可撓性接頭(如橡皮圈柔性接頭)可吸收少量軸向、角向位移與偏差,避免接頭受力不均而龜裂漏水。銲接接頭(2)與平口接頭(4)均屬剛性接合,無法吸收位移;閘閥(3)為控制閥而非接頭構件。故為防受力不均應設可撓性接頭,選1。