民國109年 第1梯次 自來水管配管丙級 學科
第15題
保溫施工宜於管路
題目
保溫施工宜於管路
- (1) 裝接後
- (2) 水壓試驗後
- (3) 裝接前
- (4) 水壓試驗前
官方答案
(2) 水壓試驗後
解析
保溫層會包覆管身與接頭;若先行施工,水壓試驗時的滲漏點將不易察覺,修補時也須拆除保溫,反而增加成本。正確時機是管路裝接完成,並經水壓試驗合格、確認無漏水後,再進行清潔、防鏽及保溫施工。裝接前尚無完整管段可施作;水壓試驗前施工則會妨礙試壓與目視檢查,因此不宜。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。