民國109年 第1梯次 自來水管配管丙級 學科
第72題
集合式住宅的地下停車場需要維持通風良好的空氣品質,又要兼顧節能效益,下列的排風扇控制方式 何者是不恰當的?
題目
集合式住宅的地下停車場需要維持通風良好的空氣品質,又要兼顧節能效益,下列的排風扇控制方式 何者是不恰當的?
- (1) 設定每天早晚二次定期啟動排風扇
- (2) 兩天一次運轉通風扇就好了
- (3) 結合一氧化碳偵測器,自動啟動/停止控制
- (4) 淘汰老舊排風扇,改裝取得節能標章、適當容量高效率風扇
官方答案
(2) 兩天一次運轉通風扇就好了
解析
地下停車場車輛進出會排放一氧化碳等廢氣,若兩天只運轉一次通風扇,廢氣將長時間滯留累積,危害人員健康,因此這種控制方式最不恰當。較合理的做法包括:於車輛進出尖峰時段定期啟動排風扇;結合一氧化碳偵測器,依濃度自動啟停;以及汰換老舊風扇,改用有節能標章、容量適當的高效率風扇,兼顧空氣品質與節能。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。