民國110年 第2梯次 自來水管配管丙級 學科
第55題
鑄鐵管接合時,要做小角度之偏移時應
題目
鑄鐵管接合時,要做小角度之偏移時應
- (1) 偏角之內側螺栓先旋緊,然後再調整角度
- (2) 偏角之外側螺栓先旋緊,然後再調整角度
- (3) 所有螺栓稍微旋緊後,再調整角度
- (4) 先調整角度後,隨即旋緊螺栓
官方答案
(3) 所有螺栓稍微旋緊後,再調整角度
解析
鑄鐵管(如球墨鑄鐵管)使用 T 型推入式接頭或機械接頭進行小角度偏移施工時,正確程序為:先將所有螺栓螺帽稍微旋緊(預鎖)使管件定位、墊圈初步就位,再逐步調整管線至設計偏角,最後再對角、均勻旋緊螺栓至規定扭力。先鎖單側或先調角後鎖緊易造成墊圈扭曲、偏心漏水或螺栓應力不均。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。