民國112年 第1梯次 自來水管配管丙級 學科
第59題
DIP∮200 mmK 型機械接頭銜接時之容許最大偏角是幾度?
題目
DIP∮200 mmK 型機械接頭銜接時之容許最大偏角是幾度?
- (1) 9
- (2) 5
- (3) 3
- (4) 7
官方答案
(2) 5
解析
DIP(球狀石墨鑄鐵管)K 型機械接頭靠壓圈推擠橡膠圈止水,接頭本身具有可撓性,可容許小角度偏折以吸收地盤沉陷與施工誤差。容許偏角隨管徑增大而減小,∮200 mm 屬中小口徑,其容許最大偏角為 5°。施工時若偏角超過容許值,橡膠圈壓縮不均會造成漏水,須以短管或彎管調整。故選 5 度。