民國114年 第1梯次 自來水管配管丙級 學科
第10題
高樓大廈之抽水機出水管路,為防止水錘損害,應裝設
題目
高樓大廈之抽水機出水管路,為防止水錘損害,應裝設
- (1) 浮球閥
- (2) 水錘吸收器
- (3) 減壓閥
- (4) 止回閥
官方答案
(2) 水錘吸收器
解析
抽水機啟停或突然關閉閥門會因水流慣性產生水錘(壓力驟升),損傷管路與設備。水錘吸收器內含受壓氣室可吸收瞬間壓力波,為標準防護裝置。止回閥防倒流、減壓閥降壓、浮球閥控制水位,皆非針對水錘。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。