民國114年 第1梯次 自來水管配管丙級 學科
第15題
管線在管架上之排列,下列何者錯誤?
題目
管線在管架上之排列,下列何者錯誤?
- (1) 管架上管線間須有適當之間隔
- (2) 盡量將閥裝置於垂直管線上
- (3) 雙層管架時公用設施管線應在上層
- (4) 大口徑管在管架內側
官方答案
(2) 盡量將閥裝置於垂直管線上
解析
管架排列原則中,閥類設備應裝設於水平管線上,便於人員操作、維修與更換,閥桿以水平或朝上為宜;若「盡量將閥裝置於垂直管線上」會造成操作不便且易受重力影響,故為錯誤敘述。其餘均為正確原則:管線間須留適當間隔以利保溫與維修;雙層管架時,公用設施(電氣、儀控、公用流體)管線置於上層,製程管線在下層;大口徑或較重管線應靠近支柱內側配置,可減少樑跨度彎曲應力並利支承。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。