民國114年 第1梯次 自來水管配管丙級 學科
第72題
建築物若採間接給水方式,係由屋頂水塔以重力給水,若水塔內最高水位與出水口之高度相差為 18.5 公尺時,則出水口之管內靜水壓力約為多少kg/cm2?
題目
建築物若採間接給水方式,係由屋頂水塔以重力給水,若水塔內最高水位與出水口之高度相差為 18.5 公尺時,則出水口之管內靜水壓力約為多少kg/cm2?
- (1) 185
- (2) 1.85
- (3) 18.5
- (4) 0
官方答案
(2) 1.85
解析
靜水壓力計算:每10公尺水柱高度約等於1 kgf/cm²(公斤力/平方公分)。題目水塔最高水位與出水口高度差h=18.5公尺,代入公式P=h÷10=18.5÷10=1.85 kgf/cm²。故出水口管內靜水壓力約為1.85 kg/cm²,答案為2。選項1、3數值過大,選項4為0不符重力給水原理。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。