民國97年 第2梯次 鋼筋甲級 學科
第34題
防震結構設計,因鋼筋排列較密,為能克服混凝土澆置困難,其鋼筋續接宜採用
題目
防震結構設計,因鋼筋排列較密,為能克服混凝土澆置困難,其鋼筋續接宜採用
- (1) 疊接
- (2) 焊接
- (3) 鋼筋續接器
- (4) 化學螺栓植筋
官方答案
(3) 鋼筋續接器
解析
防震結構(耐震設計)因梁柱接頭鋼筋配置密集,若採用疊接(選項1)需重疊長度(約40db以上)會加劇鋼筋擁擠,使混凝土難以澆置與搗實;焊接(選項2)品質受現場條件影響且費時。宜採用「鋼筋續接器」(機械式續接,選項3),其不需重疊、不占額外空間,可顯著降低筋料擁擠、利於混凝土澆置,且強度穩定可靠。化學螺栓植筋(選項4)多用於補強或後錨定,非主筋續接之常規工法。故為克服澆置困難,答案應選3。