民國103年 第2梯次 鋼筋甲級 學科

第79題

12 cm厚之樓板D 10 鋼筋雙向配置時,其短向鋼筋( ),其 之長度為

題目

12 cm厚之樓板D 10 鋼筋雙向配置時,其短向鋼筋( ),其 之長度為

  1. (1) 14 . 5
  2. (2) 8 . 5
  3. (3) 12 . 5
  4. (4) 11 . 5 公分

官方答案

(4) 11 . 5 公分

解析

樓板短向鋼筋須有足夠之伸展(錨定)長度,方能將應力安全傳遞至混凝土。變形鋼筋之基本伸展長度公式為 Ld = 0.04·fy·db/√f'c(cm)。取SD420鋼筋 fy=4200 kgf/cm²、混凝土 f'c=210 kgf/cm²、D10 db=1.0cm:√210≈14.49,代入得 Ld=0.04×4200×1.0÷14.49=168÷14.49≈11.6cm,取整約11.5cm。故短向鋼筋所需長度為11.5cm,選項4正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料