民國100年 第2梯次 鋼筋乙級 學科
第64題
一般梁頂層鋼筋搭接中心位置應設於
題目
一般梁頂層鋼筋搭接中心位置應設於
- (1) 梁兩端各1 / 4 跨距處
- (2) 梁中心1 / 2 跨距處
- (3) 梁柱接頭處
- (4) 自行設置
官方答案
(2) 梁中心1 / 2 跨距處
解析
梁頂層鋼筋承受支承處的負彎矩,跨中央附近負彎矩最小,故搭接中心應設於梁中央 1/2 跨距範圍,使搭接處鋼筋應力最低。若設於兩端 1/4 跨距或梁柱接頭,正是負彎矩最大、應力最高處,搭接易成弱點;接頭處鋼筋須連續延伸錨定,不得搭接,故選 2。