第64題

一般梁頂層鋼筋搭接中心位置應設於

題目

一般梁頂層鋼筋搭接中心位置應設於

  1. (1) 梁兩端各1 / 4 跨距處
  2. (2) 梁中心1 / 2 跨距處
  3. (3) 梁柱接頭處
  4. (4) 自行設置

官方答案

(2) 梁中心1 / 2 跨距處

解析

梁頂層鋼筋承受支承處的負彎矩,跨中央附近負彎矩最小,故搭接中心應設於梁中央 1/2 跨距範圍,使搭接處鋼筋應力最低。若設於兩端 1/4 跨距或梁柱接頭,正是負彎矩最大、應力最高處,搭接易成弱點;接頭處鋼筋須連續延伸錨定,不得搭接,故選 2。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。