民國98年 第2梯次 鋼筋乙級 學科
第72題
柱之內箍筋其90 ° 及135 ° 彎鉤上、下層紮結位置為
題目
柱之內箍筋其90 ° 及135 ° 彎鉤上、下層紮結位置為
- (1) 隨意紮結
- (2) 90 ° 者均紮結於同側
- (3) 135 ° 者均紮結於同側
- (4) 交錯方式
官方答案
(4) 交錯方式
解析
柱內箍筋的 90° 與 135° 彎鉤,在上、下層(相鄰兩層箍筋)應採交錯方式紮結,不可全部集中在同一側。原因是若彎鉤與紮結點都落在同一斷面或同一側,會使該處鋼筋密集、混凝土澆置不易搗實,且圍束效果不均;交錯配置可使圍束力分布較均勻,也讓彎鉤確實鉤住主筋。所謂「隨意紮結」不符合施工規範要求,而「均紮結於同側」正是交錯原則要避免的情形,故選交錯方式。